自然排烟系统消防联动要求
文章来源:本站 文章作者:admin 文章热度:607 发布时间:2021-12-02 15:45:57

自然排烟系统消防联动要求:

自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,应设置集中手动开启装置和自动开启设施。